冷水機出水位置

各類海洋生物,提供宅配服務
代客訂製魚缸以及保養

LuKaiKai

🔰
註冊時間
2021/09/29
文章
15
按讚
2
經驗點數
6
金幣
38
請問各位魚友前輩,小弟的缸是160公升的底部過濾缸,底部過濾分別是
第一格是白棉、小活石(主缸下水處)

第二格是少量小活石、蛋白機

第三格是主馬達

目前冷水機配置是主馬達做分流三通(一口冷水機、一口進主缸),想請問各位前輩,我冷水機的出水要放在哪裡比較省電並且達到有效的冷水效率呢?目前我的配置是直接回到第一格(直接淋到白棉)

冷水機是阿提卡1/5,請問這台夠打我這缸水量嗎?打起來會很耗電嗎?
 
建議出水直接回主缸,不然你又回第一格豈不是只有底缸夠冷,而主缸的溫度還超溫,阿提卡1/5夠你160公升使用了
 
1/5? 會不會太大台? 我也是2呎底濾總水量未改底缸前也是160L左右,用阿提卡1/15就夠用了...
我冷水機是外接溫度感應,外接溫度感應頭放在蛋白格靠近下水格底部出水口,冷水機出水放在沉馬格跟加熱棒放一起,溫度都設置為26度,這樣冷水機感溫器會偵測到主缸下來的水溫比較不會被自身冷卻過的水溫誤導,因而冷卻不足或常常啟閉,出水跟進水都在沉馬格還可以加速沉馬格水溫下降速度讓打上去主缸的水可以更快冷,而跟加熱棒放在一起是起到一個互為保護的作用,夏天不會因冷水機故障而變成冷凍魚,冬天不會煮魚湯,以上您參考...

補充一下如果您依照我這個方式布管的話,需確認一下當您冷水機作動時會不會誤啟動加熱器(冷水機太強),或者加熱器啟動時會誤啟動冷水機(加熱器太強),上述兩種誤啟動,夏天可以將加熱器定溫設定調低1度,冬天將冷水機定溫設定調高1度,這樣就可以避免...
 
最後編輯:
了解,那我可以直接把出水放在主馬那一格嗎?也就是第三格,讓冷水機出來的水直接被主馬吸上去主缸
 
想說買大一點,以免以後擴到3呎🤣🤣
求問阿提卡要怎麼改成外置感溫
 
想說買大一點,以免以後擴到3呎🤣🤣
求問阿提卡要怎麼改成外置感溫
沒屋頂有在賣專門給阿提卡用的外接感溫線,海水用的記得要買塑膠感應頭的不然金屬的會生鏽,我記得當初我買的時候是給賣家冷水機的廠牌、型號、感應線長度(如果要更長的話),廠牌跟型號一定要給,不然接頭不能直上,阿提卡的記得面板拆下來就會看到一個接頭,原廠的拔掉(原廠內置的感溫頭留在裡面就可以了,千萬別拔怕漏水,萬一要出保再直接接回去原廠線組就可以了),買來外接感溫線接頭直接接上就可以了(前提是你要報給賣家廠牌跟型號要買對接頭)...
沒屋頂拍攤
8.4阿提卡1/15大神前輩拆機圖解(1/5的應該類似,還是會怕可以問沒屋頂賣家,人不錯會教你)
 
我是外置感溫線
跟你一樣主馬分流,用y型3通,直的接主缸,斜的去冷水機,別用T型的,馬達效能會消耗太大
分流後2個支流上都加裝球閥開關來控制流量
主流全開進主缸
分流開約50%進冷水機然後回底缸落水區
溫感線放在主馬前的2CM溢流隔板中,以避免在死水區中無法正確側得實際溫度
不直接回主缸是不想要溫差太大的冷流直接在主缸中亂竄
冷水機出水到底缸落水區跟主缸下水混合後溢流至白棉區
這樣冷水經整個底缸過濾行程後已充分平衡水溫
進主馬格之前流經溫感線所在的溢流隔板區能較準確的測量水溫
只要流量夠且能完整循環,冷卻效益不會差太多
耗電主要是看冷水機
 
冷水機不用怕太大預算夠買就對了,出水能上主缸就上主缸避免短循環。不然就是要外置溫感優化下
 
返回
上方 下方