J jackie33 🏅🏅🏅 註冊時間 2003/08/15 文章 1,639 按讚 1 經驗點數 1,001 金幣 5 2006/02/06 #1 [這篇文章最後由jackie33在 2006/02/06 08:56pm 第 1 次編輯] 請問 用 EHEIM 1262 「3400L / H」 來推1/3冷水機的水入主缸 缸子含櫃高度約150cm 功效如何?會太大或太小? 謝謝!
[這篇文章最後由jackie33在 2006/02/06 08:56pm 第 1 次編輯] 請問 用 EHEIM 1262 「3400L / H」 來推1/3冷水機的水入主缸 缸子含櫃高度約150cm 功效如何?會太大或太小? 謝謝!
W woeijyh 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2001/11/15 文章 3,019 按讚 1 經驗點數 3,006 金幣 5 2006/02/06 #3 我的EHEIM 1262外置當主循環馬達使用 先將底缸的水抽出後 打到室外的的分離式冷卻機,離地約2.5公尺 再回到主缸 效果與IWAKI 30RX差不多 你的用1260就很夠用了~~
OP J jackie33 🏅🏅🏅 註冊時間 2003/08/15 文章 1,639 按讚 1 經驗點數 1,001 金幣 5 2006/02/06 #4 謝謝二位 若分流一經過冷水機加節流閥控制大小出水再流入主缸,另一出水直接入主缸可行嗎?
kingo 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2002/04/15 文章 7,664 按讚 7 經驗點數 5,006 位置 彰化某賭場 金幣 39 2006/02/07 #5 下面引用由jackie33在 2006/02/06 09:49pm 發表的內容: 謝謝二位 若分流一經過冷水機加節流閥控制大小出水再流入主缸,另一出水直接入主缸可行嗎? 按一下展開…… 可以 但節流閥裝錯邊了 應該要裝在直接入主缸那端 因冷水機端壓損較大 而節流閥要裝在較無壓損那端才能控制2端出水
下面引用由jackie33在 2006/02/06 09:49pm 發表的內容: 謝謝二位 若分流一經過冷水機加節流閥控制大小出水再流入主缸,另一出水直接入主缸可行嗎? 按一下展開…… 可以 但節流閥裝錯邊了 應該要裝在直接入主缸那端 因冷水機端壓損較大 而節流閥要裝在較無壓損那端才能控制2端出水
OP J jackie33 🏅🏅🏅 註冊時間 2003/08/15 文章 1,639 按讚 1 經驗點數 1,001 金幣 5 2006/02/07 #6 謝謝老千出聲! 這樣子我可安心改管路了。 就是在分流前裝止逆閥, 然後直接入主缸那端裝節流閥, 來控制冷水機那端出水大小,對吧!