L Lonlon 🔰 註冊時間 2008/09/24 文章 166 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 2009/05/16 #1 今天冷水機不知道為什麼一直運轉!!不過聲音比之前小多了!! 溫度也降不太下來!! 請問大大知不知道是怎麼一回事?? 我的冷水機不知道是什麼牌子的!!鐵殼的!!一噸的!! 請大大們解決我的疑惑!! 感謝!!
今天冷水機不知道為什麼一直運轉!!不過聲音比之前小多了!! 溫度也降不太下來!! 請問大大知不知道是怎麼一回事?? 我的冷水機不知道是什麼牌子的!!鐵殼的!!一噸的!! 請大大們解決我的疑惑!! 感謝!!
B bin5 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/02/21 文章 1,562 按讚 3 經驗點數 1,006 金幣 20 2009/05/16 #2 把手伸到出風口測試 1.無風吹出,表示散熱風扇壞了 2.有風吹出但無熱風,表示冷媒漏光了 3.有風吹出有熱風但溫度並不高 (正常在40℃以上),表示冷媒不足 4.有風吹出壓縮機沒有運轉,表示壓縮機掛了 連品牌都不知道,那只能找有維修服務的冷凍行處理 1.2.3.項記得先問價格 4.直接換一台
把手伸到出風口測試 1.無風吹出,表示散熱風扇壞了 2.有風吹出但無熱風,表示冷媒漏光了 3.有風吹出有熱風但溫度並不高 (正常在40℃以上),表示冷媒不足 4.有風吹出壓縮機沒有運轉,表示壓縮機掛了 連品牌都不知道,那只能找有維修服務的冷凍行處理 1.2.3.項記得先問價格 4.直接換一台
OP L Lonlon 🔰 註冊時間 2008/09/24 文章 166 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 2009/05/16 #4 請問冷煤要請人冠還是自己冠阿?? 可以教導嗎?? 冠一次多少阿?? 多久要灌一次阿??
fiat500 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2007/07/06 文章 3,456 按讚 0 經驗點數 3,001 位置 風的故鄉 金幣 0 魚缸大小 60x60x60 系統類別 手賤亂養 生物種類 活石+魚+SPS點綴 魚缸資料簡介 蛋白機:JNS IS-01+ 燈 光:HQI 250W+T5 24W X4 溫 控:TECO CR15+400W加溫器:不知 2009/05/16 #5 極有可能是單獨壓縮機運轉的聲音 而沒有聽到風扇運轉的聲音 建議您先檢查出風是否正常 在檢是風扇是否運轉 小弟也遇過相同問題 自行 DIY 更換過風扇後 問題已經解決 當然每個人狀況不一樣 您得檢視看看您的狀況為何 二樓的大大說的也有可能
極有可能是單獨壓縮機運轉的聲音 而沒有聽到風扇運轉的聲音 建議您先檢查出風是否正常 在檢是風扇是否運轉 小弟也遇過相同問題 自行 DIY 更換過風扇後 問題已經解決 當然每個人狀況不一樣 您得檢視看看您的狀況為何 二樓的大大說的也有可能
W webliao 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/09/05 文章 517 按讚 0 經驗點數 451 位置 台北中和 金幣 0 魚缸大小 三尺+2尺*4 系統類別 混缸及串缸 生物種類 本土雙帶*2+公子丑*2+金透紅+透紅+倒吊類*5+飛天鳥+一堆糠蝦 魚缸資料簡介 目前照顧小BABY中 比較少上網 如有需要請電0980568900 廖R. 2009/05/17 #6 請問樓主溫度調整為何,缸內溫度為何,當溫度調整溫差過大 已經超過冷水機效能 會造成壓縮機持續啟動 2樓說明的也很詳細 冷煤並不會主動流失或經常需要補充 冷煤是內部循環不外流 大多外力或是腐蝕會造成銅管破裂而洩漏,如果非分離式冷氣必須要增加冷媒灌氣口 冷煤的作業都必須由維修人員處理 如果樓主還有電表可以 鉤表檢查冷水機用電 如果低於2A 也算是不正常 不過判定還是需要請維修人員現場判定比較準確
請問樓主溫度調整為何,缸內溫度為何,當溫度調整溫差過大 已經超過冷水機效能 會造成壓縮機持續啟動 2樓說明的也很詳細 冷煤並不會主動流失或經常需要補充 冷煤是內部循環不外流 大多外力或是腐蝕會造成銅管破裂而洩漏,如果非分離式冷氣必須要增加冷媒灌氣口 冷煤的作業都必須由維修人員處理 如果樓主還有電表可以 鉤表檢查冷水機用電 如果低於2A 也算是不正常 不過判定還是需要請維修人員現場判定比較準確