N nh4hsu 🔰🔰 註冊時間 2003/03/13 文章 220 按讚 1 經驗點數 56 金幣 0 2005/06/02 #1 請問各位大大 我要怎麼知道冷水機是不是該補充冷煤了? 我的冷水機試Mr. Aqua MR300 他建議用 1200-1500L/Hr 的馬達推 我用RIO 1100 最大流量是 1440L/Hr 30度從六點降到現在還在28度 請問是冷水機的冷媒該補充了媽? 可是冷水機幾乎是全新的 我該怎麼找出問題呢? 謝謝
請問各位大大 我要怎麼知道冷水機是不是該補充冷煤了? 我的冷水機試Mr. Aqua MR300 他建議用 1200-1500L/Hr 的馬達推 我用RIO 1100 最大流量是 1440L/Hr 30度從六點降到現在還在28度 請問是冷水機的冷媒該補充了媽? 可是冷水機幾乎是全新的 我該怎麼找出問題呢? 謝謝
OP N nh4hsu 🔰🔰 註冊時間 2003/03/13 文章 220 按讚 1 經驗點數 56 金幣 0 2005/06/02 #3 [這篇文章最後由nh4hsu在 2005/06/02 11:13pm 第 1 次編輯] 有熱氣 但是沒有熱"風" 該不會是風扇壞了吧? 要怎麼檢查呢?
S Steven 🔰 註冊時間 2008/07/24 文章 74 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2005/06/03 #5 nh4hsu兄,你的狀況與我的是一模一樣,我是冷水機是用1T的室外機,是用臥室馬馬達推動(PANWORD),可是約推了2、3 小時左右,溫度完全無改變,我已將室外機拆下來,與原廠連絡,其實我也是懷疑是冷煤漏了,待我修復完畢之後,再向你報告。
nh4hsu兄,你的狀況與我的是一模一樣,我是冷水機是用1T的室外機,是用臥室馬馬達推動(PANWORD),可是約推了2、3 小時左右,溫度完全無改變,我已將室外機拆下來,與原廠連絡,其實我也是懷疑是冷煤漏了,待我修復完畢之後,再向你報告。
OP N nh4hsu 🔰🔰 註冊時間 2003/03/13 文章 220 按讚 1 經驗點數 56 金幣 0 2005/06/03 #6 昨天半夜又試打了一次 29->28 大約花了40-50分鐘之間 機器運轉的時候 我把面板拆下來 發現鈦管附近有熱"氣"散出 也有聽見"類似"風扇的聲音 但是卻感覺不到有熱"風"吹出來 因為機器設計的關係 肉眼看不到風扇的位置,很難判斷是否是因為風扇壞了 請問有大大知道Mr. Aqua的機器要去哪維修嗎? 我是跟網友買的 實在是很困擾 到底是機器不夠力,還是壞了呢....
昨天半夜又試打了一次 29->28 大約花了40-50分鐘之間 機器運轉的時候 我把面板拆下來 發現鈦管附近有熱"氣"散出 也有聽見"類似"風扇的聲音 但是卻感覺不到有熱"風"吹出來 因為機器設計的關係 肉眼看不到風扇的位置,很難判斷是否是因為風扇壞了 請問有大大知道Mr. Aqua的機器要去哪維修嗎? 我是跟網友買的 實在是很困擾 到底是機器不夠力,還是壞了呢....
Jordan 🏅🏅🏅 註冊時間 2004/04/24 文章 1,196 按讚 11 經驗點數 1,006 位置 中和華中橋 金幣 35 魚缸大小 6*3*3 系統類別 土匪兩隻 生物種類 結婚後的產物 2005/06/03 #7 下面引用由Steven在 2005/06/03 05:01pm 發表的內容: nh4hsu兄,你的狀況與我的是一模一樣,我是冷水機是用1T的室外機,是用臥室馬馬達推動(PANWORD),可是約推了2、3 小時左右,溫度完全無改變,我已將室外機拆下來,與原廠連絡,其實我也是懷疑是冷煤漏了,待我修 ... 按一下展開…… 摸鈦管會不會冷就知啦!!! 沒冷媒應該是都不冷啦,但壓縮機會啟動!! 如果鰭片阻塞.....壓縮機會斷續啟動~~甚至完全不動....... 這都有可能啦~~
下面引用由Steven在 2005/06/03 05:01pm 發表的內容: nh4hsu兄,你的狀況與我的是一模一樣,我是冷水機是用1T的室外機,是用臥室馬馬達推動(PANWORD),可是約推了2、3 小時左右,溫度完全無改變,我已將室外機拆下來,與原廠連絡,其實我也是懷疑是冷煤漏了,待我修 ... 按一下展開…… 摸鈦管會不會冷就知啦!!! 沒冷媒應該是都不冷啦,但壓縮機會啟動!! 如果鰭片阻塞.....壓縮機會斷續啟動~~甚至完全不動....... 這都有可能啦~~
OP N nh4hsu 🔰🔰 註冊時間 2003/03/13 文章 220 按讚 1 經驗點數 56 金幣 0 2005/06/03 #8 下面引用由jordan在 2005/06/03 09:15am 發表的內容: 摸鈦管會不會冷就知啦!!! 沒冷媒應該是都不冷啦,但壓縮機會啟動!! 如果鰭片阻塞.....壓縮機會斷續啟動~~甚至完全不動....... 這都有可能啦~~ 按一下展開…… 請問有無可能是因為溫控的問題呢? 類似日生系列的問題
下面引用由jordan在 2005/06/03 09:15am 發表的內容: 摸鈦管會不會冷就知啦!!! 沒冷媒應該是都不冷啦,但壓縮機會啟動!! 如果鰭片阻塞.....壓縮機會斷續啟動~~甚至完全不動....... 這都有可能啦~~ 按一下展開…… 請問有無可能是因為溫控的問題呢? 類似日生系列的問題
OP N nh4hsu 🔰🔰 註冊時間 2003/03/13 文章 220 按讚 1 經驗點數 56 金幣 0 2005/06/03 #9 實驗課做到一半跑回來 故意把溫度調低 一摸,鈦管是燙的ㄟ 難道真的沒有冷媒? 機器是新的呀??????? 不知道我是否摸錯地方 用手機拍的,框紅圈的地方是燙的 如果真的沒有冷媒,該怎麼辦呢? 一般水電行能處理嗎? 多謝
實驗課做到一半跑回來 故意把溫度調低 一摸,鈦管是燙的ㄟ 難道真的沒有冷媒? 機器是新的呀??????? 不知道我是否摸錯地方 用手機拍的,框紅圈的地方是燙的 如果真的沒有冷媒,該怎麼辦呢? 一般水電行能處理嗎? 多謝
D dotkao 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2003/11/17 文章 2,147 按讚 0 經驗點數 2,001 金幣 0 2005/06/03 #11 大膽的判斷 散熱不良 拿一個室內扇試試 不過風扇掛掉 應該會有故障訊號
Jordan 🏅🏅🏅 註冊時間 2004/04/24 文章 1,196 按讚 11 經驗點數 1,006 位置 中和華中橋 金幣 35 魚缸大小 6*3*3 系統類別 土匪兩隻 生物種類 結婚後的產物 2005/06/03 #12 下面引用由nh4hsu在 2005/06/03 07:44pm 發表的內容: 請問有無可能是因為溫控的問題呢? 類似日生系列的問題 按一下展開…… 應該也會有~~不過溫控原因比較好查~~直接把電源加在壓縮機上看他的反應就可以了!!!
下面引用由nh4hsu在 2005/06/03 07:44pm 發表的內容: 請問有無可能是因為溫控的問題呢? 類似日生系列的問題 按一下展開…… 應該也會有~~不過溫控原因比較好查~~直接把電源加在壓縮機上看他的反應就可以了!!!