冷卻機疑問

NBL 潘朵拉菌、希瓦氏菌、Goretos高爾多斯系列飼料、Lucia 露西亞珊瑚飼料
經銷、販售 聯繫電話:886-7-7930233

PINGA

🏅🔰🔰
註冊時間
2002/09/10
文章
462
按讚
2
經驗點數
206
金幣
133
魚缸資料簡介
大小 130*80*65 CM
過濾方式:抽底沙及底缸過濾
設備: UNO臥馬*2 SC2020000I蛋白 1
請問大家的冷卻機都多久灌一次冷煤?
小弟的1噸分離式冷卻機買了兩年已經灌了三次冷媒了, 每次都是冷煤不夠導致冷卻機不停的運轉, 使得主機內的銅管過熱導致墊片接合處有破洞. 各位的冷卻機有跟我一樣的情形嗎? 冷煤是否會隨著時間慢慢的漏掉嗎? 多久灌一次是正常?
 
這種分離式應該和家用冷氣一樣, 只是改成鈦管放入魚缸內 ....
"家裏"用的分離式至目前為止還沒灌過, 已用了 8 年
 
大大 冷煤是不需加ㄉ如果冷氣行只幫你加冷煤沒抓漏ㄉ話是沒用ㄉ另外分離示若銅管會發熱要看室外機是否是外部膨脹若不是因該是扇熱片需清洗您若是一直加冷煤不但沒用反而造成壓縮機壽命簡短得不償失建議換一家試試ㄅ
 
我是都有請廠商抓漏已經補過兩次了難道有那麼多洞嗎還是主機品質不良容易有破洞
 
[這篇文章最後由dotkao在 2007/11/11 02:30pm 第 1 次編輯]

主機是買全新的使用2年嗎
 
下面引用由dotkao2007/11/11 02:29pm 發表的內容:
主機是買全新的使用2年嗎
是全新的沒錯
 
那應該要現場抓了
拆機回去也只有室外機
新機會漏的機會不大
小弟懷疑是保溫銅管的喇吧頭沒做好
請師傅現場抓ㄧ下吧
如果可以就換ㄧ家囉
 
大大 常漏ㄉ地方應該是鈦管跟銅管ㄉ接頭處請師父抓抓看ㄅ
 
下面引用由Alanlin2007/11/11 09:00pm 發表的內容:
大大 常漏ㄉ地方應該是鈦管跟銅管ㄉ接頭處請師父抓抓看ㄅ
已經現場抓過了,師父說除了主機沒法子現場抓外, 其他管線測試過都沒漏. 上一次主機送回去補過後到現在半年了,又開始管線結冰表示冷煤又不夠了,應該是有某一處慢慢在漏
 
下面引用由PINGA2007/11/11 11:38pm 發表的內容:
已經現場抓過了,師父說除了主機沒法子現場抓外, 其他管線測試過都沒漏. 上一次主機送回去補過後到現在半年了,又開始管線結冰表示冷煤又不夠了,應該是有某一處慢慢在漏
什麼牌子的啊
沒聽過這麼爛的ㄟ
這個師傅也有問題
既然說室外機有漏
就該克服
除非無法施工
就該建議樓主
直接換新
而不是一天到晚搞東搞西的
浪費大家時間
 
冷煤是內循環的 所以幫你修理的人應該是都沒完全抓到漏
通常是要先把冷煤鎖起來用空氣加壓來檢查漏點 大多的漏點都是連接處問題比較大
由你漏的速度其實是很慢的 通常快一點 三天都漏光了
所以你找的人必須有耐心點 通常我們測壓到最後沒辦法就把機器逐段燒下來加壓後下水抓漏
要是真的抓不到 只有自己買一個壓力表跟小桶的冷煤 當冷煤不足就自己加
或是把連接處都用燒焊的方式處理 免得再發生問題
而且我們都是養海水 對於銅跟常見的金屬都容易腐蝕 所以要是補不好的地方也是會一直破一直漏
 
抓不到就換台吧,壓縮機也會衰退的。而且破壞臭氧層.
 