J jacky 🔰 註冊時間 2006/08/01 文章 66 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2006/08/04 #1 請問有經驗ㄉ大大.分離式冷氣要去改冷水機只要有室外機就好.須要室內機ㄉ冷排麻.還是只要把冷煤管委段接上鈦管就可以ㄌ麻
J jio 🔰🔰 註冊時間 2005/12/20 文章 101 按讚 9 經驗點數 56 位置 台中 金幣 5 魚缸大小 8x3x2.5 2006/08/04 #2 請教>>分離式冷氣>改冷水機 只要有室外機 加一個溫控器 室內機拿掉改接鈦管
OP J jacky 🔰 註冊時間 2006/08/01 文章 66 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2006/08/05 #3 請教>>分離式冷氣>改冷水機 下面引用由jio在 2006/08/04 12:52pm 發表的內容: 只要有室外機 加一個溫控器 室內機拿掉改接鈦管 按一下展開…… 那室內機需要拆一些零件裝過去麻.感恩黑>>>>>
請教>>分離式冷氣>改冷水機 下面引用由jio在 2006/08/04 12:52pm 發表的內容: 只要有室外機 加一個溫控器 室內機拿掉改接鈦管 按一下展開…… 那室內機需要拆一些零件裝過去麻.感恩黑>>>>>