D dotkao 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2003/11/17 文章 2,147 按讚 0 經驗點數 2,001 金幣 0 2006/07/01 #1 不知道是天氣太熱還是壓縮機老化了 機器會跑 風扇會轉 也有熱風 降溫很慢 爲了這台戰車 都快撤缸了 3864上一期的電費 老機的耗電真的很驚人 所以建議魚友們 冷卻機的循環系統水路 最好獨立 冬季時方便拆機保養 夏季時才能發揮它最佳效率節省能源 才不會像小弟這樣騎虎難下 不撤浪費電費 撤了又捨不得 拆機軟體也受不了 吹風扇還是30度 所以大家一定要注意 冷水機保養的問題 才不會因小失大
不知道是天氣太熱還是壓縮機老化了 機器會跑 風扇會轉 也有熱風 降溫很慢 爲了這台戰車 都快撤缸了 3864上一期的電費 老機的耗電真的很驚人 所以建議魚友們 冷卻機的循環系統水路 最好獨立 冬季時方便拆機保養 夏季時才能發揮它最佳效率節省能源 才不會像小弟這樣騎虎難下 不撤浪費電費 撤了又捨不得 拆機軟體也受不了 吹風扇還是30度 所以大家一定要注意 冷水機保養的問題 才不會因小失大
antonio 🏅🏅🏅 註冊時間 2006/03/29 文章 1,934 按讚 2 經驗點數 1,006 金幣 0 2006/07/07 #2 感謝大大建議 小弟是位置擺錯 變的要洗圓桶還要拆冷水機 當初位址放反了 真麻煩
120494509 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2006/04/01 文章 3,941 按讚 12 經驗點數 3,006 位置 員林 金幣 50 魚缸大小 兩尺立方+兩尺標準 系統類別 柏林 生物種類 混養缸 魚缸資料簡介 歡迎加我FB http://www.facebook.com/profile.php?id=100000098208685 部落格 http://chris0316.pixnet.net/blog/category/1348947 2006/07/08 #3 下面引用由dotkao在 2006/07/01 10:50am 發表的內容: 所以建議魚友們 冷卻機的循環系統水路 最好獨立 按一下展開…… 大大~ 請問這一句話的意思,是指分離式的嗎?謝謝喔!
OP D dotkao 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2003/11/17 文章 2,147 按讚 0 經驗點數 2,001 金幣 0 2006/07/08 #4 謝謝您的回應 分離式的不在此限 但是泛指所有設備皆應注意日後維修保養更換或拆除的問題
T toni 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2002/11/13 文章 3,611 按讚 11 經驗點數 3,006 金幣 10 2006/07/08 #5 不論什麼東西 日常的維修和保養 都會大大增加使用壽命及效果
K kan 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/09/07 文章 1,401 按讚 1 經驗點數 1,001 位置 彰化鹿港 金幣 273 2006/07/08 #6 唉唉 我那台二手古董寒流冷卻機可能有5-6個夏天了喔 給冷東行保養又怕會全毀 換新寒流又太貴 唉唉 苦惱 不知道有人隻到高雄要去哪裡買省電器媽 聽說有用耶 想買來試試
bkillusion 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2004/09/28 文章 4,955 按讚 1 經驗點數 3,001 位置 新北市新店 金幣 0 2006/07/08 #7 我現在正好碰到這樣的情形 冷卻機有熱風但是卻溫度降很慢很慢非常慢 慢到我在想是不是哪裡有問題了 水量500公升 上下缸 馬力3/1 廠牌hexa 年齡?? 水路跟主缸打上去的共用 各位可否給個建議?
bkillusion 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2004/09/28 文章 4,955 按讚 1 經驗點數 3,001 位置 新北市新店 金幣 0 2006/07/08 #9 下面引用由dotkao在 2006/07/08 09:04pm 發表的內容: 我猜是冷煤不夠 按一下展開…… 感謝LEO兄 不知道一般補充冷煤的行情約?