日昇CL-500冷水機問題

專營各式小丑魚繁殖、販售、批發
line id : andlers 電話:0921221200

jackal5614

🔰
註冊時間
2004/08/19
文章
144
按讚
0
經驗點數
51
位置
新竹市
金幣
0
魚缸大小
4尺SPS缸
系統類別
ZEOVIT亂用流
請問各位大大
我在4月初買了一台日昇CL-500冷水機(1/6 P)
但發現它大約5分鐘就啟動一次
每次大約一分鐘
我的缸子水量大約120L
溫度定在27度, 用捷寶818圓筒推動
請問各位大大這樣是否正常
 
熱源如果太高就有可能,設定27度,基本上只要溫度到達29度就會開始打
 
我也是用此台,據賣家的轉述,此台冷水機就是設計成這樣的,我是設定25度啦.它只要跳到26度
就會啟動,再降到25度,水量200L從啟動到停止大概5分鐘吧
 
不正常
太過於頻繁
要改過就不會了
請搜尋一下
之前有很多討論
 
返回
上方 下方