sky2010

🏅🏅🔰
金幣
13
我有一鈣反,
ph監控器
我知道要一入水進鈣反,一出水入底缸,一條管接電磁閥
問題來了,我的co2電磁閥要怎麼設定呢....?
各位前輩教教我吧
 
電磁閥插頭插在pH監控器上
監控器設定你想要鈣反內的pH值
監控器的電極頭應該要插在鈣反內
 
電磁閥插頭插在pH監控器上............我明天看看ph那一台有沒有插孔
監控器設定你想要鈣反內的pH值.......如果我的那ph機只能顯是不能設定是否就不行用了
監控器的電極頭應該要插在鈣反內.....這個我是

謝謝指導
 
監控器設定你想要鈣反內的pH值.......如果我的那ph機只能顯是不能設定是否就不行用了
是的
如果你的是監視器,那就沒有控制電磁閥的功能(也不會有插座)
如果是“控制器”或是“監控器”就應該有插座給電磁閥

如果你的是前者(純粹只能顯示的監視器),那你的CO2鋼瓶電磁閥就不能用,應該改為手動的微調閥
 
還有 控制器 需要 可以信任的 牌子(穩定度高的)...
不然 越控制越慘.......
 
是的
