各位魚友們..
事情又峰迴路轉了,繼上次跟老婆吵架被趕上五樓後,我就認命了沒再跟她針對魚缸的擺放位置再煩她了,今天老婆突然問我要不要乾脆魚缸放二樓客廳,我想說之前不是還在為了擺放位置跟我吵架嗎,那之前是在吵什麼?
好吧,既然她願意退讓,那我就不跟她計較了,現在她要讓我放二樓,但要放那個位置必須說服她,下圖有四個位置可以擺放。
PH84_250602195841_472da.png

1號位置是我原本想放的地方,但水塔及排水要怎麼接。(原本是想說水塔放五樓接水管下來,但會不會太遠了不好操作)
2號位置水塔可以放陽台上只是要遮醜,排水也可以接到陽台,只是陽光問題。
3號位置跟2號差不多,只是水塔旁邊沒有水龍頭沒辦法接水。
4號位置是我老婆比較希望我放的位置,排水可接到廁所,但水塔要怎麼接。
以上四個位置請魚友們幫我想想,謝謝..
風水位置我也不太清楚要擺那裡才好..

老婆說4號就4號吧
先安太座再安魚缸
海水塔放3,4,5樓都可以
有地方可以裝就好
走浴室管道間下來
排水也一樣排浴室

不知道2樓地板施工了沒
還沒做的話建議加工一下
魚缸位置底下做個小台座
然後有一點點洩水坡度的
周圍加做像浴室的防水崁
主要是萬一有一點漏水時
可以將漏水直接導向浴室

然後算一下魚缸整體的重量
包含水、造景、缸體、設備
加總起來應該有好幾百公斤
一般住宅的樓地板承重是200kg/m^2
自建的透天可能會少一點點
如果能夠的話
在1F增加一點支撐我覺得會更好

(老婆心裏還是一直想著你的願望的)
 
最後編輯:
各位魚友們..
神的旨意已經很明顯了!你還上來問卦!
人可以與天爭,與天鬥,但不要逆天啊!!
接下來你就好好想想水塔的管線要怎麼安排!
 
好久沒更新了,因為最近老婆又有新想法了,話說之前不是願意讓我改到廁所旁邊嗎,後來她覺得五呎缸會佔到沙發的空間,又開始反覆了,最後我只好忍痛縮到四呎缸,她才同意讓我繼續留在二樓,昨天她又跟我說要我搬到圖一的位置,因為她覺得這樣沙發區比較完整,聽完我也蠻無語的,一個魚缸也要搞孟母三遷,只能期望她別再反覆了,當然這個位置是我一開始就希望放的位置,經過這麼多個月,我也懶的去跟她吵,結果到最後還是一開始的結果,就真搞不懂她在反覆什麼?

抱怨完了,還是要搞正事,因為現在要將水電需求交給營造水電請他配管,所以要從那裡進水及排水,還有插座位置,另外老婆說化鹽桶要放在櫃子裡,所以RO是不是也要放在櫃子裡,另外我想弄一個像下面網址一樣的魚缸,
若要像上面網址一樣又有藻缸、RO及化鹽桶整合在櫃子裡,不知道要怎麼規劃?
然後是進水管及出水管的位置及走線,我老婆說出水管是接到廁所的排水管,還是接到陽台呢?
 
個人是建議啦...
找個比較專業的海水水族館,初期就要介入、和水電系統師傅協調施作!!!
不然...其實很多眉眉角角,個人是注意不到的!!!
 
所以RO是不是也要放在櫃子裡,另外我想弄一個像下面網址一樣的魚缸,
RO機不管直輸或是帶壓力桶的都有廢水的產生,所以RO機裝櫃內取水方便是沒錯
但廢水排出跟犧牲底櫃空間+更換濾材不太方便, 這些點都要考慮進去
(因為上班的關係,影片沒有點進去看, 不太清楚影片內如何解決以上問題)

我個人是把RO機裝陽台, 底櫃要有RO水源也不是很難的事
RO機出口一般是2分PE管, 隨著冷水機銅管走天花板到底櫃
可能有人會考慮怕天花板漏水或者揚程問題
因為管材便宜, 從RO機出口到底櫃用一體管,過程不要折彎或者接頭,應該能大大減少漏水問題
至於揚程問題, 我600G直輸打20米2分出水, 水頭高度約2米半, 一點問題也沒有
還可以順便做底缸電磁閥補水 (記得加裝機械式浮球做雙重保險)
日後RO機的維護直接在陽台實現, 廢水直接排陽臺還可澆花
同時也避免掉RO機運行時的噪音, 以及RO機本體如果有洩漏的風險問題
 
如果客廳空間足夠 理論上是應該在魚缸旁邊來一個設備櫃,下半部水路,上方電路,藻缸,或是其他設備也都可以在這邊,RO機理論上除了管路,你還要考量你混鹽桶的維護方式,你要用空桶過來換水才混鹽?還是走水塔模式放陽台?水塔的話RO就放水塔旁邊了。
另外你是自地自建,其實不用像我們一般成屋安排魚缸的改建思維,我們是已現有的房子去想,排水拉到廚房或浴室,進水也一樣。

但你是現在才要配室內水管,你應該是直接在魚缸旁拉地排走最短及可單獨維護路線過去主排水管,進水也是一樣,因為廁所陽台理論上都會做防水層,有的選擇的情況下不共用是最好,避免日後維護還要破防水,這個你可跟水電討論,另外現在很多大樓都是配置進排水管時,會把水管往下穿樓板,讓原本是暗管的區段露出在下一層樓的天花板頂端,下一層只需要包矽酸鈣板流維修孔(例如利用廁所或陽台空間的天花板)日後堵塞或漏水等等需要維護清潔時非常方便,打開即可看到,一勞永逸,請水電把魚缸進出水口也當作一個水源點去規劃就可以。
 
ro廢水能接排水管嗎..
從陽台到魚缸會不會太遠
PH84_250918125458_3a99a.jpg
 
ro廢水能接排水管嗎.
市面上大多數的家用RO逆滲透機都會有廢水的產生
字面上雖稱為廢水, 但其實也不是很髒的水
只不過是用來沖刷掉RO膜截留下來的雜質,維持RO膜乾淨, 增加RO膜壽命的產水
一般家用型純水 : 廢水比會高達 1 : 3 ~ 1 : 4, 高效型的或許可達1 : 1 或 1 : 1.5
換算起來廢水也算是蠻大量需要被解決的問題

家用廚下型的RO機廢水都是接流理槽的下水管, 跟排水管是一個道理
排下水是無害的, 也就是為什麼有人會接RO機的廢水來澆花,拖地沖馬桶
從陽台到魚缸會不會太遠
室內圖我不是專業, 不知道上面的尺寸是不是以公分為單位
如果是, 看起來魚缸到陽台大約是5米的距離
這距離以RO機出水的部分是完全沒問題
我自己因為是住大樓, 買的又是中古屋
入住時已經帶裝潢, 為了不破壞裝潢, 我把RO機裝陽台
出水管沿著冷氣室外機的孔,走天篷到魚缸位置(大約15米)
加上轉折處與藏管也接近20米, 用來魚缸日常補水與化鹽
使用到現在快2年了沒啥問題, 換濾器楊泰空間大也方便
以上僅僅是我的經驗分享, 供您參考
 
我畫了一張圖,不知道這樣的規劃是否可以,還是要從陽台的水龍頭接RO進來呢
PH84_250918221518_69ac5.png


魚缸到陽台差不多是五米。
 
最後編輯:
我老婆的脾氣很大,太複雜或麻煩的事,她會嫌煩,她以為排水就走地板下接到廁所的排水管就可以了,但營造跟她說要有泄水坡度,然後她就煩躁了,又要將魚缸趕上樓了,
我的想法是
(1)自來水管可以走地板下連到魚缸旁邊的柱子出來再接RO淨水器。
(2)陽台的自來水接RO淨水器,再從電視後面的牆連到魚缸旁邊的柱子出來到化鹽桶。
(3)排水管從旁邊的柱子接電視後面的牆斜著接到陽台的排水管。
PH84_250919080157_4d675.jpg

這樣的方法是否可行,我老婆不理解我的意思,說只要有排水就要有通氣管到頂樓,我想說不就排個海水嗎,又不會有沼氣要這麼麻煩嗎,然後她就叫我滾..
有水電的魚友可以幫我解惑嗎..謝謝..

PH84_250919090059_2e518.jpg

我看柱子裡有根2吋的雨排,海水能不能接這根管排水呢?
 
最後編輯: