分離式冷水機溫控的電磁閥可以改電子式嗎?

珊瑚糧、魚糧、淨水產品、開缸養水、生態多元、繁殖系列
知識分享、產品諮詢 LINE ID:@algae

riverside

🏆🏅🏅🏅
註冊時間
2008/08/04
文章
2,490
按讚
12
經驗點數
2,006
位置
淡水
金幣
194
魚缸大小
5.5呎
系統類別
ZEOvit
生物種類
SPS
小弟請人將家裡的分離式冷氣機改成分離式冷水機
使用上是沒有問題的,但是溫控器的BOX在開關時都會發生巨響 "洞"~~~
BOX打開發現裡面都是電子設備,
經詢問才知是BOX內的電磁閥的聲音,由於是室內供電,這聲音是不可避免的!

可是每次開關間,都會嚇到,以為什麼東西在撞牆!
請問有沒有什麼方式可以解決這聲音?

聽說可以改電子式的電磁閥? 有誰會改嗎?

感謝~~:em25::em25:
 
最後編輯:
換成SSR就行了[固態繼電器 20A]
 
最後編輯:
你裝的電磁閥太大棵ㄌ
是黑色冷凍庫在用的
請人來裝小顆的即可
 
SSR無接點火花用法跟MC電磁接觸器 一樣~ 只是SSR 貴很多

再加上 SSR的 線圈部分大多採用 直流電9~24V 之間

跟MC 有些差別 ~MC好像220V居多~ 當然也有直流電型 總之要注意
 
唉~~還是鴨子聽雷~:em06::em06:
去電子材料行 說要買固態繼電器 電壓*V電流20A 不過若要自己換前提要先知道主線和控制線是哪條

請問一下,假設是使用220v電壓,
兩條都是火線,
那SSR要如何接呢??
商品上面都有標示 還是不清楚 直接問店家最保險

SSR無接點火花用法跟MC電磁接觸器 一樣~ 只是SSR 貴很多

再加上 SSR的 線圈部分大多採用 直流電9~24V 之間

跟MC 有些差別 ~MC好像220V居多~ 當然也有直流電型 總之要注意
沒錯 電壓要買對 價格 比接觸器貴一百多元 但值得 真的完全沒聲
 
換成SSR就行了[固態繼電器 20A]
請問跟室內供電有關嗎??
我有再問幫我裝溫控的師父,他說室內供電的只能裝這種電磁閥,這聲音是不可避免的!
可以改成SSR嗎?

謝啦~~
 
請問跟室內供電有關嗎??
我有再問幫我裝溫控的師父,他說室內供電的只能裝這種電磁閥,這聲音是不可避免的!
可以改成SSR嗎?

謝啦~~
保證沒問題 我賣的烤箱 有些客戶會嫌電磁閥太吵 我就會換這個 只要電壓 電流對 就沒問題
其實20A 對冷氣機已經夠大的 [我的吃不到5A] 但壽命會長很多
 
保證沒問題 我賣的烤箱 有些客戶會嫌電磁閥太吵 我就會換這個 只要電壓 電流對 就沒問題
其實20A 對冷氣機已經夠大的 [我的吃不到5A] 但壽命會長很多
烤箱烤好那個"噹"一收就是電磁閥的聲音嗎?
每次都嚇一跳...
 
烤箱烤好那個"噹"一收就是電磁閥的聲音嗎?
每次都嚇一跳...
你那個是時間到的鈴聲 家用烤箱安培數小 直接開關控制 沒用電磁閥
 
請問跟室內供電有關嗎??
我有再問幫我裝溫控的師父,他說室內供電的只能裝這種電磁閥,這聲音是不可避免的!
可以改成SSR嗎?

謝啦~~
我的是室外 但我也嫌吵 本來晚點要換 乾脆今天換一換
25A 110V和220V通用的SSR 控制也是 $370
PH84_F_7_100514181455.JPG

原本的電磁閥含過載保護
PH84_F_7_100514181455_1.JPG

保留原本的過載保護 一點聲音都沒有
PH84_F_7_100514181455_2.JPG
 
返回