T taitai 🏅🔰🔰 註冊時間 2011/05/26 文章 481 按讚 5 經驗點數 206 位置 台北 金幣 73 魚缸大小 2呎 系統類別 混合 2015/02/24 #1 冷水機是不用重新加冷煤還是用多久後要加重加冷煤?
C coolive 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2012/01/18 文章 2,496 按讚 53 經驗點數 2,056 位置 高雄 金幣 238 生物種類 不打架和平好養的 2015/02/24 #2 現在的冷水機都不太需要加冷媒了,除非有破洞漏了,不然冷媒好像都不太會減少 您可以查查它的冷卻效率,然後先用淡水來測試看看實際冷卻時間 如果測試出來相差不多的話,那就是冷媒沒問題 如果差很大的話,可以先從循環馬達/冷卻風扇/溫度偵測頭有沒有正常運作先排除問題 最後才是冷媒這一道
現在的冷水機都不太需要加冷媒了,除非有破洞漏了,不然冷媒好像都不太會減少 您可以查查它的冷卻效率,然後先用淡水來測試看看實際冷卻時間 如果測試出來相差不多的話,那就是冷媒沒問題 如果差很大的話,可以先從循環馬達/冷卻風扇/溫度偵測頭有沒有正常運作先排除問題 最後才是冷媒這一道
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 831 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2015/02/24 #3 樓上說法正確,沒洩漏掉的話,冷媒量都是恆定的,不是消秏品, 一旦發覺冷媒量減少了,也不是再灌就可以了事的,因為一定是有破洞,要先探漏 補焊.