過年後打算買一台冷水機,為今年可能會很熱的夏天做準備。
但在爬文計算我的缸子需要的功率時出了點問題,想請教各位。

爬文找到真搞缸大的資料:
1HP = 750W
1KW = 860 kcal/hr

以我的缸水量約120L計算(比重1.023),假設每小時降1度C(會不會太慢?)
需要的熱量會是:

120(L) x 1.023(kg/L) x 0.93(kcal/kg-C) = 114.2kcal/hr

用上面的資料換算回來,需要的功率是0.177HP,大約落在1/6HP1/8HP之間。
但冷水機上的建議數值,目前找到日升或海利都是建議200L以內的缸用1/10HP就足夠了。
是我的計算有什麼問題嗎?

然後以品牌來說,目前哪個牌子比較多版友使用,請大家推薦一下,謝謝。

 
 
廠商只有講建議水量,但是沒跟你說所需的降溫時間。
 
其實我非常建議你作分離式…
200L 真的要用冷水機 請買1/2 真心不騙…
冰點買一買就好~
阿提卡的就不用想了、品質跟價格是不符合的~
 
廠商只有講建議水量,但是沒跟你說所需的降溫時間。


也就是這有可能一個半小時或更久才降一度嗎?
看大家的使用經驗好像沒有這麼久?

其實我非常建議你作分離式…
200L 真的要用冷水機 請買1/2 真心不騙…
冰點買一買就好~
阿提卡的就不用想了、品質跟價格是不符合的~


我是120L,如果是200L真的就衝分離式了。


120升用日生280夠用了


似乎是這樣子沒錯,但計算上總覺得怪怪的。
 
我日生280,水量約150,夏天室內約32度的時候,降2度約15分,升4度約20分,一天大概要啟動12小時,參考看看
放室內真的很熱,我是沒辦法……
 
120l用280降的有點久喔建議450!

我日生280,水量約150,夏天室內約32度的時候,降2度約15分,升4度約20分,一天大概要啟動12小時,參考看看
放室內真的很熱,我是沒辦法……



後來發現問題在哪裡了
冷水機的1P不是單指功率,而是製冷能力,以水冷式系統來說一般1P=3kw。
再考慮效率大概頂多0.85,所以重新計算後日升CL-280 1/10P功率,用在120L的水量30min左右可以降到一度。
跟上兩位版友的經驗雖然還是有點差距,但至少接近一點了。
再細算的話就要做太多假設,懶得算。

整個算完後發現,正如大家說的,國內冷水機的規格標示不夠清楚,不如日系產品會很明確的寫出製冷能力是多少kcal/hr,也許該找找日系產品有什麼比較好用的。

日系的話除了五味,還有什麼可以推薦的嗎?高雄的話哪邊比較有可能看到實機和談個好一點的價錢?

 
 
廠商建議水量參考看看就好,個人水量約80L,使用 CL-280 就會喘了。
基本上你還少算一個冷熱交換率的問題,北部普遍六月至九月室溫都在30~34之間,
這時水溫要降到25度,壓縮機就有得打了,要是在中部以南那就更難降溫了。
而廠商建議的使用量,我猜應該是以標準實驗室溫度20~25度來做實驗的,降溫效果當然很快。

120L 使用 1/10HP 壓縮機會很耗電,這水量建議至少要 1/6HP 才能有效節電,
基本上至少要日生 CL-450,能直上 CL-650 最好。
 
冷水降一度要多久跟很多因素相關
馬達流量,水量,環境溫度,缸內發熱源,從幾度降到幾度(28降到27 跟27降到26 差很多),冷水機散熱通風.....
我之前在室溫約30deg 時, 水量100L, 海利 1/10, 28 降到27 約20-40分鐘.
我個人覺得還蠻久的

120L 水量也要考慮你想維持在幾度.溫度越低,要越強.
我覺得要1/6 以上比較適合,
分離式... 有點大材小用,鈦管都不知要放哪了.
 
其實好像推水馬達的效率也會影響降溫的效率...........
 