chlong 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2007/11/05 文章 3,173 按讚 6 經驗點數 3,006 位置 六合夜市旁 金幣 25 魚缸大小 5尺 系統類別 24小時換水 生物種類 LPS FO 2009/02/17 #1 一個問題困擾小弟多年始終無法得到切確的答案 站內人才眾多希望能幫忙解決 同功率的電器設備 不同電壓 消耗不同電流 台電計費電表應是測量電流來計費吧 如此以220w的電器來說110v 吃2A 220v吃1A 看起來是220v較省電 可是很多相關人士都告訴我台電是算功率的 所以電費是一樣的 可是台電來換電表時我有看到 只有一條線過電表而已 有誰知道到底是220v省 還是都一樣 先謝了
一個問題困擾小弟多年始終無法得到切確的答案 站內人才眾多希望能幫忙解決 同功率的電器設備 不同電壓 消耗不同電流 台電計費電表應是測量電流來計費吧 如此以220w的電器來說110v 吃2A 220v吃1A 看起來是220v較省電 可是很多相關人士都告訴我台電是算功率的 所以電費是一樣的 可是台電來換電表時我有看到 只有一條線過電表而已 有誰知道到底是220v省 還是都一樣 先謝了
A atlas 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2006/08/07 文章 2,648 按讚 1 經驗點數 2,006 位置 Taoyuan 金幣 5 魚缸大小 LPS + SPS Re-starter 系統類別 AF 生物種類 LPS + SPS 魚缸資料簡介 Is: AF (50 L) Eheim 1048 T5 14Wx3 + LED blue JNS WS-1 Was: KZ (600 L) 6105x6 + 6101x2 + 7095x2 HQI 150Wx2 + T5 24Wx6 Kz Skimmer S 2009/02/17 #2 電壓高比較省, 因為還有發熱量 I*I*R*T (電流平方乘電阻乘時間) 電壓高電流量小, 電線也可以比較細, 買的設備比較便宜