請教一下冷水機溫度壓不下來的問題>< 補一下圖

homemneo

🏅🔰🔰
註冊時間
2016/07/28
文章
410
按讚
80
經驗點數
256
位置
新北
金幣
1,461
魚缸大小
10年淡水跳海水90*60*60
系統類別
柏林+雙圓桶+側藻?
生物種類
LPS混養中..
魚缸資料簡介
配對公子5雷達多莉花跳紅海星五爪貝..
長鬚飛盤炮杖公主紅奶八爪單胞橘裂片..有點多
已經使用2年的日生CL500~今年夏天開始在啟動了~
但目前不知道那邊的原因~溫度一直壓不下來~
本來懷疑是不是漏冷媒之類的~
但若關掉沉馬出入水後~機內溫度會降到10度.....
所以應該是有正常運作?

目前已連續啟動約3天都24H....
有大大可以幫忙診斷一下嗎....救魚一命功德無量啊啊啊:em16::em16::em16:

5/23更新:感謝擴魔人于大的協助~
其實拆開來檢查並沒有任何滲漏的冷媒油痕跡
但于大是說應該是這地方鏽蝕導致有微小漏洞...
PH84_F_11_180523112409.JPG


請問有朋友或推薦的廠商可以協助處理的嗎..
PS:于大好心借了我一台1/10HP的冷水機先頂著先..
但48H過去了....仍是無法降溫狀態...
有檢查過出水口確實溫度有下降...但缸內就是30度啊.....
室溫31..難道是沉馬問題嗎?出水量還算可以接受啊.....
 
最後編輯:
看看進風口濾網是不是太髒,導致進風量少,無法散熱!
 
看看進風口濾網是不是太髒,導致進風量少,無法散熱!


謝謝您幫回~
已洗過還拿循環扇對著吹三天了= ="
不知道那邊的問題~救人~不~是救魚喔~~~~:em16::em16:
 
如果散熱沒問題漏冷媒的機會很大,可以拆開看那裡有沒有冷凍油漏的痕跡
 
吹出來的風沒之前的熱也有機會是漏冷媒
 
吹出來的風沒之前的熱也有機會是漏冷媒

好喔好喔~感謝~明早立馬拆開來檢查~感謝感謝.
是說漏冷媒應該有得救吧...= =..
 
好喔好喔~感謝~明早立馬拆開來檢查~感謝感謝.
是說漏冷媒應該有得救吧...= =..

已拆開檢查...沒漏油痕跡..散熱片乾淨...
然後空轉26.5度 大約2分鐘降為22度...所以冷卻應該有跑...(有用溫度計查)
風扇正常熱風...
那這樣是什麼問題啊啊啊...救人喔~~~ XD
 
我買的日生mini冰水機感覺很猛,設定溫度25度它很快就降溫了,只是室外溫度太熱3x度,我回家發現我房間溫度也3x度,魚缸溫度降下來沒多久又回升啟動,整個房間熱屬了只好開個冷氣,人和珊瑚一起涼一夏。終於知道為何原廠只保固一年了,太操了……依照臺灣亞熱帶氣候大概只有冬天或寒流來時,才會將冰水機給封印起來。
 
假設散熱片、濾網很乾淨,冷媒、冷凍油也在正常值內,接動力筒/沉馬的冰水管內熱交換器的壁垢也不厚,壓縮機的機械效率也正常的話;但因為q=h(To-Ts)...室內溫度太高也會影響主機散熱.......熱帶不走......自然C.O.P會降低歐。

所以主機會一直在運轉試圖把魚缸的海水溫度壓下來,但因為主機排放出的廢熱累積在室內,導致室內溫度升高間接影響日生主機的冷凍能力且因為室內溫度偏高,魚缸因為室內溫度的熱藉由對流、傳導和輻射又使魚缸內海水升溫,所以魚缸內溫度會壓不太下來。

所以有人會建議用分離式的冰水機把熱排到室外。

個人經驗僅供參考。
 
最後編輯:
可惜你在北部,不然就幫你看,我是做冷凍冷卻設備的
 
不懂……我記得當時看冷氣顯示我房間溫度也32度左右,戶外好像也32、33吧………
這散熱有差嗎?
 
室溫太高有差喔!!差很大!!一直熱循環,是無法降溫的
 