K kiss9669 🔰 註冊時間 2009/05/02 文章 240 按讚 0 經驗點數 51 位置 竹北 金幣 0 魚缸大小 四呎底濾120*60*60 系統類別 柏林系統 生物種類 SPS+FO+LPS 2009/06/19 #1 我的小缸子2呎底部缸.水量約100公升.3個月前買了海利150的冷水機..到前天都正常.但是這兩天我發現冷水機無法降到指定的溫度就停機了..然後過一下下又啟動..又降不到1度又停機了{反覆動作}...但始終無法降到我所設定的26度...後來送去修..老闆說修好了..我問老闆說哪裡故障ㄌ.他說不知道..是拿回原場修的.....結果問題還是存在..沒有任何改善....會不會被老闆騙錢 幫幫我.....不知道該怎麼辦ㄌ.當初買是全新的.才用3個月就掛ㄌ
我的小缸子2呎底部缸.水量約100公升.3個月前買了海利150的冷水機..到前天都正常.但是這兩天我發現冷水機無法降到指定的溫度就停機了..然後過一下下又啟動..又降不到1度又停機了{反覆動作}...但始終無法降到我所設定的26度...後來送去修..老闆說修好了..我問老闆說哪裡故障ㄌ.他說不知道..是拿回原場修的.....結果問題還是存在..沒有任何改善....會不會被老闆騙錢 幫幫我.....不知道該怎麼辦ㄌ.當初買是全新的.才用3個月就掛ㄌ
D doctorh 🔰 註冊時間 2006/07/15 文章 48 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2009/06/19 #3 請問您的冷水機有外接感溫棒到缸子裡嗎?? 我的冷水機以前也會這樣,我的冷水機的感溫棒是內藏式的(既感溫棒是偵測冷水機內膽溫度), 使用一陣子過後冷水機會開開關關,後來發現是我的圓筒流速太慢,還沒有來的急把冷水打到缸裡壓縮機就停止運轉, 把圓桶內的濾材清一清,以及冷水管折到的部分弄直就好一些了.(當然把感溫頭外接就一勞永逸,但是...我就是懶的改)
請問您的冷水機有外接感溫棒到缸子裡嗎?? 我的冷水機以前也會這樣,我的冷水機的感溫棒是內藏式的(既感溫棒是偵測冷水機內膽溫度), 使用一陣子過後冷水機會開開關關,後來發現是我的圓筒流速太慢,還沒有來的急把冷水打到缸裡壓縮機就停止運轉, 把圓桶內的濾材清一清,以及冷水管折到的部分弄直就好一些了.(當然把感溫頭外接就一勞永逸,但是...我就是懶的改)
yijin 🏅🏅🏅 註冊時間 2007/09/15 文章 1,473 按讚 3 經驗點數 1,001 位置 彰化縣 金幣 15 魚缸大小 4.2 系統類別 亂設置 生物種類 喜歡就養 2009/06/19 #4 改成外置感溫器應該就不會了
C chien0903 🏅🏅🔰 註冊時間 2007/07/26 文章 821 按讚 6 經驗點數 451 金幣 30 2009/06/19 #5 可能要請老闆幫你換一之新的控溫棒 請他測試.... 我之前是空溫棒壞掉 瘋狂降溫
chlong 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2007/11/05 文章 3,173 按讚 5 經驗點數 3,006 位置 六合夜市旁 金幣 20 魚缸大小 5尺 系統類別 24小時換水 生物種類 LPS FO 2009/06/19 #6 ""2呎底部缸.水量約100公升"" 應該不只歐 ""冷水機無法降到指定的溫度就停機.然後過一下下又啟動.又降不到1度又停機了{反覆動作}..但始終無法降到我所設定的26度"" 此為壓縮機跳機 原因很多 但可自行先抓 先拿風扇吹看能不能到達溫度 若 能 1風扇轉數不夠 2 環境溫度過高 或通風不良 若不行 大多冷煤不足 ""後來送去修..老闆說修好了..我問老闆說哪裡故障ㄌ.他說不知道..是拿回原場修的.....結果問題還是存在..沒有任何改善....會不會被老闆騙錢 幫幫我.....不知道該怎麼辦ㄌ.當初買是全新的.才用3個月就掛ㄌ"" 全新的都有一年保固 送修不應收錢 即使是送回原廠 去跟老闆要回錢 不知道修什麼 你還付錢 要改進 東西沒修好 叫他再修 沒修好要跟他要運費 讓你跑這麼多趟 ps.若原因為環境溫度 可是沒保固的
""2呎底部缸.水量約100公升"" 應該不只歐 ""冷水機無法降到指定的溫度就停機.然後過一下下又啟動.又降不到1度又停機了{反覆動作}..但始終無法降到我所設定的26度"" 此為壓縮機跳機 原因很多 但可自行先抓 先拿風扇吹看能不能到達溫度 若 能 1風扇轉數不夠 2 環境溫度過高 或通風不良 若不行 大多冷煤不足 ""後來送去修..老闆說修好了..我問老闆說哪裡故障ㄌ.他說不知道..是拿回原場修的.....結果問題還是存在..沒有任何改善....會不會被老闆騙錢 幫幫我.....不知道該怎麼辦ㄌ.當初買是全新的.才用3個月就掛ㄌ"" 全新的都有一年保固 送修不應收錢 即使是送回原廠 去跟老闆要回錢 不知道修什麼 你還付錢 要改進 東西沒修好 叫他再修 沒修好要跟他要運費 讓你跑這麼多趟 ps.若原因為環境溫度 可是沒保固的
OP K kiss9669 🔰 註冊時間 2009/05/02 文章 240 按讚 0 經驗點數 51 位置 竹北 金幣 0 魚缸大小 四呎底濾120*60*60 系統類別 柏林系統 生物種類 SPS+FO+LPS 2009/06/19 #7 恩~是有保固的..指的被騙錢是說 花了8000塊買來..用3個月就掛點 ><" 有點生氣...送修又修不好...我新竹到台北水族街去修...交通費跟時間就不少了..還要跑不只一趟 真的很難過....晚上回家一看溫度到30度多...好好的缸子 被修不好的冷水機搞垮...快哭出來了....
恩~是有保固的..指的被騙錢是說 花了8000塊買來..用3個月就掛點 ><" 有點生氣...送修又修不好...我新竹到台北水族街去修...交通費跟時間就不少了..還要跑不只一趟 真的很難過....晚上回家一看溫度到30度多...好好的缸子 被修不好的冷水機搞垮...快哭出來了....
kuohua 🔰 註冊時間 2009/04/27 文章 212 按讚 0 經驗點數 51 位置 新竹 金幣 0 魚缸大小 4尺2尺 2009/06/19 #8 我也是用海利,也是這種情形,把感溫頭接至缸內不要在機內感溫應該就能解決
A atlas 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2006/08/07 文章 2,648 按讚 1 經驗點數 2,006 位置 Taoyuan 金幣 5 魚缸大小 LPS + SPS Re-starter 系統類別 AF 生物種類 LPS + SPS 魚缸資料簡介 Is: AF (50 L) Eheim 1048 T5 14Wx3 + LED blue JNS WS-1 Was: KZ (600 L) 6105x6 + 6101x2 + 7095x2 HQI 150Wx2 + T5 24Wx6 Kz Skimmer S 2009/06/19 #9 海利我沒用過, 日生溫控常常掛點倒是遇過 冰點就沒這種問題