【求救】魚缸疑似漏電

十幾年的專業水族魚缸設計、訂製
0939-092862 Line ID: chusin86
註冊時間
2019/11/29
文章
42
按讚
10
經驗點數
6
位置
高雄市
金幣
0
魚缸大小
1尺+1.5尺+2尺混養缸
系統類別
底濾活石
生物種類
小丑、藍倒吊、天狗吊、角龍、尖嘴格、蝦虎
魚缸資料簡介
小小海水缸
各位好,昨天發現魚缸有漏電的情形(手放下去會有輕微麻感),找了兩位朋友來試水也是都有麻感,今天拿了三用電表來測量,奇怪的事情發生了...

1.5尺側濾+圓筒+mini200冷水機+水中騎士燈具+測濾沉馬(推冷水)

電表A測量結果
家用插頭115v
全部電器拔掉插頭魚缸內3~4v
主馬單獨插上魚缸內12v
蛋白單獨插上17v
水中騎士燈具單獨插上12v 圓筒單獨插上10v
冷水機單獨插上沒運轉70v 運轉中80v 並且手放入水中有麻感
全部設備運轉80v
全部設備除了冷水機30幾V

覺得很奇怪,就買了新的199元的
電表B
家用插頭114v
其他全部狀況都是1v多(沒錯就是1V)
但是有插上冷水機時手有麻感(但也顯示1v)

也同時買了50元的驗電筆
所有狀況顯示12v 插上冷水機並運轉顯示96v

於是把剛買不到2周的冷水機mini200拿回原店家測試
原店家讓我拿著電表A到處量他們的海水缸都幾乎是0或低於2v
接著測試我的冷水機,沒運轉是電表A顯示4v,運轉後16v
然後店家有另外一缸也是用mini200,也是沒運轉時4v運轉16v....
(不確定店家魚缸有沒有接地)

但我回家測量單獨插上(直接插上牆壁插頭)冷水機沒運轉,電表A真的是80v,電表B卻是1v,而且手放入水中有麻感.....
這樣到底是什麼情形啊⋯⋯
拜託有經驗或有電學知識的大大們救救我!拜託了!

在FB發文有魚有指出可能是水缸中陰陽離子很高造成電錶數值?
我只是想知道,為什麼我的魚缸不管什麼電器插上去都會讓電壓增高....
難道大家一起漏電嗎?
我換了一條新的延長線也是同樣情形....
裡面的設備最久才用了4個月,有可能每項都漏電嗎?
不過目前魚和軟體都安好
 
1.想詢問您家中插頭是舊式的兩孔插頭嗎,您的插頭是否是三孔附接地的呢。
2.若三孔式的,會拆插座的話可以看看是不是有接地線
3.若有的話延長線插頭也需是三針式附接地的才有用哦
4.若沒接地線,下次摸魚缸的時候記得穿鞋子再摸
 
1.想詢問您家中插頭是舊式的兩孔插頭嗎,您的插頭是否是三孔附接地的呢。
2.若三孔式的,會拆插座的話可以看看是不是有接地線
3.若有的話延長線插頭也需是三針式附接地的才有用哦
4.若沒接地線,下次摸魚缸的時候記得穿鞋子再摸

沒錯,我家裡都是兩孔的.....延長線的地線無用武之地
 
沒錯,我家裡都是兩孔的.....延長線的地線無用武之地
早期建築因為法規多數沒做接地,所以比較簡單的解決方法就是穿鞋子,再摸魚缸吧。真的要一勞永逸就是請水電幫你們釘接地,拉接地線出來
 
早期建築因為法規多數沒做接地,所以比較簡單的解決方法就是穿鞋子,再摸魚缸吧。真的要一勞永逸就是請水電幫你們釘接地,拉接地線出來
瞭解,感謝回覆,但我不解的是這樣的漏電不是電器本身的問題嗎?為什麼我每個電器都疑似漏電....
 
電表查漏電簡易方法就地板滴幾滴水,電表一根探針碰地上的水,另一根探針碰魚缸水.
再每個電器開/關確認
 
電表查漏電簡易方法就地板滴幾滴水,電表一根探針碰地上的水,另一根探針碰魚缸水.
再每個電器開/關確認
有這樣做,但發現每個設備都有漏電欸.....三用電表量都有30幾V(冷水機顯示80V),但另一台都顯示1V.....
 
有這樣做,但發現每個設備都有漏電欸.....三用電表量都有30幾V(冷水機顯示80V),但另一台都顯示1V.....
你有試過插頭反插了嗎?

你有驗電筆, 可以看看大孔是否為水線(無電), 小孔為火線(有電), 插頭插反電器可以用, 但會增加漏電機會!
 
你有試過插頭反插了嗎?

你有驗電筆, 可以看看大孔是否為水線(無電), 小孔為火線(有電), 插頭插反電器可以用, 但會增加漏電機會!
有試過反插,但沒有什麼效果,量到的都差不多
 
拍張全體照看看,每個設備漏電先不管,先查冷水機.
冷水機拿回原店家測試有手會麻嗎?
另外檢查牆上插座是否潮溼或有鹽漬,或是冷水機換個插座試試.
 
瞭解,感謝回覆,但我不解的是這樣的漏電不是電器本身的問題嗎?為什麼我每個電器都疑似漏電....
其實比較簡單的說法。任何電器其實都會有感應電壓,若有接地的情況下(歐姆值越低越好),則洩漏的感應電壓導往地線=大地參考值0v。感應電壓則會歸零。但有種情況,若是冷水機內部的電線破皮、碰觸到冷水機的鐵殼,這樣的狀況下,則非感應電壓,即使有接地、接地在好也不會歸零一樣會洩漏近110v(漏電)。
大地與地線的電阻比人體低,易把電導往大地。

以上面您的回覆,沒接地的狀況推測,相信您洗完澡沒穿鞋子摸到電燈開關也有過被電到的經驗吧,是因為開關漏電嗎?為什麼開關外面是塑膠的也會漏電呢?
其實如果接上接地線問題都會解決掉,除非是電線破皮
而為什麼要穿鞋子呢,穿鞋子的是因為要”絕緣”

Ps.這些回覆的內容,因為您已將冷水機拿去給店家看了,所以我是排除冷水機的部分在做回覆哦。若像您說的真的是洩漏80v-90v以我的經驗,多數非感應電壓(我不曉得您是怎麼測量,無法推斷)
以上純屬個人小小見解
 
最後編輯:
返回
上方 下方