請教各位冷水機降溫

Tommy912

🔰🔰🔰
註冊時間
2023/01/09
文章
154
按讚
27
經驗點數
106
位置
台南市
金幣
539
小名
魚缸大小
兩呎背濾
魚缸資料簡介
燈具:影魔奇X4*1 + Vitamin
想請問各位用什麼冷水機呢?水量約多少降一度要花多久時間?
想請問有人使用日升450冷水機嗎?降一度要多久呢感謝🙏
 
結果建基於你水體多大 溫室多少
水體約150公升左右背濾缸兩呎
室溫約31度左右 我的今天測量26-25 約40分鐘是算正常嗎還是太久了呢
 
150公升26-25,40分鐘我覺得正常,
另外不曉得你飼養的是什麼生物
Fo缸我個人會打29=>28
簡單的LPS我會打27.5=>26.5
SPS我才會打26=>25
跟冷氣一樣每調高一度會省電很多
而且運轉時間也比較短
溫度方面純屬個人調控
提供您參考
 
150公升26-25,40分鐘我覺得正常,
另外不曉得你飼養的是什麼生物
Fo缸我個人會打29=>28
簡單的LPS我會打27.5=>26.5
SPS我才會打26=>25
跟冷氣一樣每調高一度會省電很多
而且運轉時間也比較短
溫度方面純屬個人調控
提供您參考
你好 感謝回覆
我是飼養混養,魚 珊瑚 硬骨(比較入門-中的硬骨)
因為我的變頻主馬達流量約3000接可調節分流管入冷水機,流量是要全開還是開小小的就好。
我魚缸為兩呎背濾缸
冷水機我是設定25度 達27度會啟動降溫(2度啟動)
 
150L降一度,CL-450約40分鐘差不多
其循環水流建議是1200 L/H,3000 L/H要看分接是不是拐彎,主缸流量確定夠了,再看冷水機流量
我覺得可能要全開或關一點點
 
150L降一度,CL-450約40分鐘差不多
其循環水流建議是1200 L/H,3000 L/H要看分接是不是拐彎,主缸流量確定夠了,再看冷水機流量
我覺得可能要全開或關一點點
PH84_230806222502_cb4f8.jpg


彎管沒錯 這邊附上照片
 
背濾喔,你要跑看看,雖然有兩個90度彎,但出水是先拐出去,冷水算是直衝,可能要關多點
我的是50L背濾K-30用二檔1700L/H,管接法是一樣,冷水閥關一半,日生mini200 360L/H(我跑約320L/H)

你的馬達3000L/H算壓損90%剩2700L/H,冷水跑約六成700L/H剩2000L/H,2000L/H一小時循環150L約13.3次
以希望標準10次來看是可以的,冷水跑到最大1200L/H是可以的
 
最後編輯:
從你給我的資訊去計算~

150L水量
冷水機 CL450
降溫兩度要花 1小時40分

不確定升溫時間是多少, 不過從計算可以得到,
若是你每隔1小時16分運轉一次(升溫時間),那冷水機的降溫能力算是有正常發揮,
若是你的升溫時間超過這數字, 代表你冷水機的散熱或是水流還有調整的空間.

PH84_230807100315_f4304.jpg
 
在室溫約27-28度,冷水機27度時降到25度
15:43啟動-16:50結束
16:50 25度 19:39 27度
 
經過測試
在室溫約27-28度,冷水機27度時降到25度
15:43啟動-16:50結束
16:50 25度 19:39 27度
150000ml * 1.024(比重) * 2(溫差) * 4.184(轉換焦耳) / (4(電流) * 110(電壓) * 1.02(制冷係數) - 126.16(環境放熱)) / 3600(轉換小時) = 1.1159(等於一小時七分鐘)

原本一開始忘記放制冷係數CL-450 387(製冷功率)/0.86(轉換瓦數)/440(消耗功率)=1.02

126.16(環境放熱)是用升溫推導的,150000ml * 1.024(比重) * 2(溫差) * 4.184(轉換焦耳) / (2.83(小時) * 3600(轉換秒數))
影響的有空氣接觸截面積、玻璃接觸截面積、空氣與玻璃接觸截面積、室溫與海水的溫差、器材放熱...等,不過可以確定你的冷水機沒問題
 
最後編輯:
返回
上方 下方