cutenemo 🔰 註冊時間 2005/05/17 文章 142 按讚 0 經驗點數 51 位置 台北 金幣 0 魚缸大小 二呎海灣缸 2006/05/11 #1 我的CL280冷水機 上面有個SET鍵 按下去十秒後可以設定一個CA值從-5~+5 請問設定這個是要幹麻的呢? 因為我覺得我壓縮機啟動好頻繁 大約10分鐘就啟動一次 這樣不是很耗電也很傷冷水機嗎? 還有就是冷水機面板顯示的溫度和溫度計差了快兩度 到底哪個才是準確的呢?
我的CL280冷水機 上面有個SET鍵 按下去十秒後可以設定一個CA值從-5~+5 請問設定這個是要幹麻的呢? 因為我覺得我壓縮機啟動好頻繁 大約10分鐘就啟動一次 這樣不是很耗電也很傷冷水機嗎? 還有就是冷水機面板顯示的溫度和溫度計差了快兩度 到底哪個才是準確的呢?
OP cutenemo 🔰 註冊時間 2005/05/17 文章 142 按讚 0 經驗點數 51 位置 台北 金幣 0 魚缸大小 二呎海灣缸 2006/05/11 #3 那請問我想讓水溫26度攘後28度才開始打 我CA值是要調+2還是-2 因為我發現我冷水機壓縮機開啟的時間都是水溫升不到半度就作動了
M mario 🏅🏅🔰 註冊時間 2005/09/19 文章 929 按讚 1 經驗點數 451 金幣 5 2006/05/11 #4 那個ca是 calibrate 單純校正用 也就是顯示溫度和實際溫度差 比如顯示26度 實際28度 ca調到2 顯示就改為28度 日生溫差固定1度啟動 差半度是因為感溫線的原因 請參考改善 http://aqua.andy.idv.tw/viewtopic.php?t=57336&postdays=0&postorder=asc&start=0
那個ca是 calibrate 單純校正用 也就是顯示溫度和實際溫度差 比如顯示26度 實際28度 ca調到2 顯示就改為28度 日生溫差固定1度啟動 差半度是因為感溫線的原因 請參考改善 http://aqua.andy.idv.tw/viewtopic.php?t=57336&postdays=0&postorder=asc&start=0
8451057 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2004/12/02 文章 2,967 按讚 2 經驗點數 2,001 位置 桃園 金幣 10 魚缸大小 五尺FO缸 系統類別 底缸過濾 生物種類 神仙,倒吊 2006/05/11 #5 是這樣的,因為面板只測量到整數,沒到小數,所以設26度理應28度才啓動,但一旦溫度到達27.1度,就視為28度(面板會顯示28度),因此27.1度就會啓動 而日生就我的經驗,設26度只會打到26.5~27度,所以,溫度都在26.5~27.1度之間,若是溫源多,打下來後容易又升上去,因此就會頻頻啓動.... 而且感溫線是設在冷水機內而不是在水缸內,又會有溫差,這樣一來一往,溫差可能有兩度
是這樣的,因為面板只測量到整數,沒到小數,所以設26度理應28度才啓動,但一旦溫度到達27.1度,就視為28度(面板會顯示28度),因此27.1度就會啓動 而日生就我的經驗,設26度只會打到26.5~27度,所以,溫度都在26.5~27.1度之間,若是溫源多,打下來後容易又升上去,因此就會頻頻啓動.... 而且感溫線是設在冷水機內而不是在水缸內,又會有溫差,這樣一來一往,溫差可能有兩度