JACKY2003 🏅🏅🔰 註冊時間 2004/06/01 文章 531 按讚 2 經驗點數 456 位置 木反木喬 金幣 5 魚缸大小 縮缸了2.2呎加高立方缸 系統類別 裸缸 生物種類 fo 2004/08/16 #1 小第是買2手的所以沒有說明書 想請教有使用的大大: 冷水機發出逼.....逼.....逼的警告音 是代表什摸情形呢 通常發生在下午最熱且有開hqi時 設定26只能打到27度(因為噸位太小) 其原因是過熱嗎 還是有其他原因
小第是買2手的所以沒有說明書 想請教有使用的大大: 冷水機發出逼.....逼.....逼的警告音 是代表什摸情形呢 通常發生在下午最熱且有開hqi時 設定26只能打到27度(因為噸位太小) 其原因是過熱嗎 還是有其他原因
moritakafan 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/05/24 文章 1,051 按讚 3 經驗點數 1,006 位置 台南 金幣 10 魚缸大小 兩尺 系統類別 圓筒派 生物種類 養不死都好 魚缸資料簡介 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=65684&highlight=%E8%80%81%E6%96%B9 2004/08/20 #4 用搜尋找我以前po的一篇有關azoo 冷水機的文吧
D dotkao 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2003/11/17 文章 2,147 按讚 0 經驗點數 2,001 金幣 0 2004/08/20 #5 找過了 沒有 Pls post again! Thk you very much! B. rgds, Leo
T ta 🏅🏅🔰 註冊時間 2001/11/10 文章 757 按讚 0 經驗點數 451 金幣 0 2004/08/20 #6 dotkao 兄: 我的azoo 冷水機也是二手的,所以故障訊息OC是什麼意思我也不清楚!!! 不過依我的經驗,如果是冷水機所設定的溫度和水溫差距過大,就容易跳機.........有可能是冷水機判定散熱不良,但比較可能的是感溫棒失靈造成誤判.... 現在我是外加溫控器溫度設在27度,而冷水機設在25度...........在初夏時冷水機就曾跳機,原因就在溫差過大經過階段調降後沒再發生過!!
dotkao 兄: 我的azoo 冷水機也是二手的,所以故障訊息OC是什麼意思我也不清楚!!! 不過依我的經驗,如果是冷水機所設定的溫度和水溫差距過大,就容易跳機.........有可能是冷水機判定散熱不良,但比較可能的是感溫棒失靈造成誤判.... 現在我是外加溫控器溫度設在27度,而冷水機設在25度...........在初夏時冷水機就曾跳機,原因就在溫差過大經過階段調降後沒再發生過!!