JK 🔰 註冊時間 2010/11/21 文章 160 按讚 0 經驗點數 51 位置 宜蘭 金幣 0 魚缸大小 3呎立方 系統類別 亂七八糟 生物種類 喜歡就養囉~ 2011/06/28 #1 一覺起來看到控制器出現-3.XX 嚇了一大跳!! 以為CO2打到爆.趕緊停掉鈣反~ 在把電極拿到主缸測也是出現負的數據 不管我如何校正都還是出現負的數據~ 請問各位大大~ 這樣是我的電極掛了還是控制器掛了~ 才買沒幾個月說
一覺起來看到控制器出現-3.XX 嚇了一大跳!! 以為CO2打到爆.趕緊停掉鈣反~ 在把電極拿到主缸測也是出現負的數據 不管我如何校正都還是出現負的數據~ 請問各位大大~ 這樣是我的電極掛了還是控制器掛了~ 才買沒幾個月說
hikari 🏅🏅🔰 註冊時間 2009/11/04 文章 877 按讚 21 經驗點數 456 位置 桃園市 金幣 55 魚缸大小 3呎標準缸 系統類別 實驗用3尺缸 生物種類 混養缸 魚缸資料簡介 舒伯萊特3.1呎 T8 赫根3.1呎 T5 TETRA 120 圓筒過濾 SEIO 530 造流馬達 2011/06/28 #2 電極掛掉 電極帽不可以入水喔,探針有在水中就好了,切勿整支給他放進去
S SPSSEA 🏅🔰🔰 註冊時間 2009/03/08 文章 252 按讚 0 經驗點數 201 位置 濱海公路 金幣 0 2011/06/28 #3 1.請先確認開關控制位置在正確端,電極接頭無脫落或鬆動 2.檢查一下電極端玻璃是否破損 3.既然呈現3.多,那請將電極移入自來水確認比對(應該在中性左右),或執行校正 4.電源拔除後,重新插回去 若還是是不行,送修吧,以上是我的方法,提供給您參考
1.請先確認開關控制位置在正確端,電極接頭無脫落或鬆動 2.檢查一下電極端玻璃是否破損 3.既然呈現3.多,那請將電極移入自來水確認比對(應該在中性左右),或執行校正 4.電源拔除後,重新插回去 若還是是不行,送修吧,以上是我的方法,提供給您參考
OP JK 🔰 註冊時間 2010/11/21 文章 160 按讚 0 經驗點數 51 位置 宜蘭 金幣 0 魚缸大小 3呎立方 系統類別 亂七八糟 生物種類 喜歡就養囉~ 2011/06/28 #4 hikari 說: 電極掛掉 電極帽不可以入水喔,探針有在水中就好了,切勿整支給他放進去 按一下展開…… 因我是使用在鈣反~所以電極帽不太可能會入水中.可是不知道水氣會不會有影響?? SPSSEA 說: 1.請先確認開關控制位置在正確端,電極接頭無脫落或鬆動 2.檢查一下電極端玻璃是否破損 3.既然呈現3.多,那請將電極移入自來水確認比對(應該在中性左右),或執行校正 4.電源拔除後,重新插回去 若還是是不行,送修吧,以上是我的方法,提供給您參考 按一下展開…… 電極在主缸跟自來水和校正液都有試過了 可能真的要送修囉!!
hikari 說: 電極掛掉 電極帽不可以入水喔,探針有在水中就好了,切勿整支給他放進去 按一下展開…… 因我是使用在鈣反~所以電極帽不太可能會入水中.可是不知道水氣會不會有影響?? SPSSEA 說: 1.請先確認開關控制位置在正確端,電極接頭無脫落或鬆動 2.檢查一下電極端玻璃是否破損 3.既然呈現3.多,那請將電極移入自來水確認比對(應該在中性左右),或執行校正 4.電源拔除後,重新插回去 若還是是不行,送修吧,以上是我的方法,提供給您參考 按一下展開…… 電極在主缸跟自來水和校正液都有試過了 可能真的要送修囉!!
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 註冊時間 2006/12/09 文章 18,874 按讚 82 經驗點數 10,006 金幣 280 2011/06/28 #5 你的校正是只有校正7.00, 還是7.00 跟10.00? (單點校正還是兩點校正?) 如果只有校正一個點, 那有可能是slope(坡度/角度)跑掉了, 先做兩點校正看看 我還不知道pH顯示可以出現負數的
你的校正是只有校正7.00, 還是7.00 跟10.00? (單點校正還是兩點校正?) 如果只有校正一個點, 那有可能是slope(坡度/角度)跑掉了, 先做兩點校正看看 我還不知道pH顯示可以出現負數的
T Triton 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2010/12/22 文章 2,770 按讚 1 經驗點數 2,001 金幣 5 魚缸資料簡介 玩人喪德。玩物喪志 2011/06/28 #6 電極內的液體還有嗎?
OP JK 🔰 註冊時間 2010/11/21 文章 160 按讚 0 經驗點數 51 位置 宜蘭 金幣 0 魚缸大小 3呎立方 系統類別 亂七八糟 生物種類 喜歡就養囉~ 2011/06/29 #7 danmhippo 說: 你的校正是只有校正7.00, 還是7.00 跟10.00? (單點校正還是兩點校正?) 如果只有校正一個點, 那有可能是slope(坡度/角度)跑掉了, 先做兩點校正看看 我還不知道pH顯示可以出現負數的 按一下展開…… 我的是4.00跟7.00校正~不管我怎麼校正 調到最大數值也只有1.XX 我也是第1次遇到@ @ Triton 說: 電極內的液體還有嗎? 按一下展開…… 電極可以拆開喔!! 這點我不曉得也~它不是黏死的嗎??
danmhippo 說: 你的校正是只有校正7.00, 還是7.00 跟10.00? (單點校正還是兩點校正?) 如果只有校正一個點, 那有可能是slope(坡度/角度)跑掉了, 先做兩點校正看看 我還不知道pH顯示可以出現負數的 按一下展開…… 我的是4.00跟7.00校正~不管我怎麼校正 調到最大數值也只有1.XX 我也是第1次遇到@ @ Triton 說: 電極內的液體還有嗎? 按一下展開…… 電極可以拆開喔!! 這點我不曉得也~它不是黏死的嗎??