阿提卡 1/15 保險絲?有官方說法嗎?

天然海水▪各國珊瑚▫海水魚▪各式硬體設備▫魚缸設計規劃▪維護保養
0980997889 LINE ID:harryshit

TcNick

🏅🔰🔰
註冊時間
2022/08/31
文章
251
按讚
14
經驗點數
206
位置
彰化
金幣
700
小名
Nick
魚缸大小
2呎背濾短缸
系統類別
柏林系統+蛋糕濾材
生物種類
公子小丑2/黑倒吊1/橘點蝦虎1/黃龍1/奶嘴海葵2/花環/榔頭/珍珠/花瓶/米粉/單胞/寶石花/草皮珊瑚/橘毛菇/丁香/金環寶螺/翻砂螺/海參/假綿羊蝦/清潔蝦
魚缸資料簡介
紐斯K7V3/阿提卡1/15/SEAHOG-DC-80/SW-4/斯瑪萊單頭滴定(KH)/浮球自動補水/M號砂3公分
昨夜,颱風夜,晚餐後拉張椅子想好好觀賞一下魚缸,發現珊瑚怎麼怪怪的,縮成一團,
左看右看,才發現溫度異常,已經飆到30度,
往下看冷水機,面板原本會顯示溫度的LED,全熄滅的斷電狀,
直覺先拔插頭,再重插、開關,都沒有反應,
嘗試拔保險絲,搞半天終於打開,果然不出意料,燒掉了...
PH84_260712233849_a4743.jpg

這時候心好涼,難道就此得退坑了?心一橫,死馬當活馬醫,
衝出門,找到最近的五金賣場,買了一包保險絲,還對了原本的規格5A,

幸運總不是這麼容易得來,換上了保險絲,重開電源,LED亮了,
等待緩衝時間,壓縮機一起動,LED就滅了,不死心,連換三次保險絲,結果...
PH84_260712233849_305d7.jpg

完蛋了,機器還很新114年的,不管能不能修,現在魚缸溫度一直上,欲哭無淚呀~
超商買了五包冰塊,先放兩包到沉馬區,做好熬夜放冰塊的準備,
這時手不自覺的刷起網路,感恩8.4、讚嘆8.4,找到兩篇跟阿提卡保險絲有關
再次抓起鑰匙,出門到處找電子材料行,很幸運的讓我找到一間還沒打烊的,
老闆很專業也很好心的問了原本的規格,建議我不要用10A的保險絲,原始的設計總有道理,
但也說沒有慢熔型的保險絲,給我一包較好規格的保險絲,交待說如果再燒掉,機器要送修,
因為有8.4給我的底氣,就算這個5A的保險絲不行,再買10A的就是了
結果,一換上去,它,復活了~開心的再吃一頓(誤)
放上電子材料行(左邊)跟五金賣場(右邊)的差別,讓大家可以參考
仔細看,右邊的裡面只有一條線,左邊的像是片狀的
PH84_260712233848_02b80.jpg


冷水機復活了,固然高興,但有疑問想請教魚友前輩,或是有廠家可以回答
關於,阿提卡1/15需要更換成10A保險絲這件事情,有任何官方的說明嗎?
(這台是114年的,原廠還是用5A,那原廠是知道還是不知道?)
換成10A,應該可以預防燒掉問題,但是萬一出現問題故障,會不會失去保護,損壞掉更多東西?
我現在還是用5A的保險絲,是否每年預防性換一個新的?
不然什麼時候罷工令人很擔心
 
您好,我去年也曾遇到阿提卡冷水機1/15保險絲燒掉的情況。當時我人在月子中心陪老婆,收到 App 通知魚缸水溫異常,只好當晚先趕回家開冷氣,暫時控制魚缸水溫,隔天再將保險絲更換為10A。

我記得當時是看到網友分享,阿提卡原廠220V機型配置的是5A保險絲,但進口的110V 機型似乎仍沿用相同規格,因此可能較容易發生保險絲熔斷的情況。不過這只是我當時看到的資訊,實際原因還是要以原廠說明為準。

我將保險絲更換為10A 後,目前使用至今都沒有再發生相同問題。
 
謝謝 魚友的回應,請教您,您改用的10A保險絲,是像有一片的 還是一條線的形式?

另外,有任何人知道或處理官方的回應嗎?
我還是覺得疑惑,原廠使用5A,雖然在規格上,我使用不同型式的保險絲
快熔型(細線/彈簧線)的重複燒掉,慢熔型(扁平片狀/波浪片)的換上救回
但是,原本那根保險絲為什麼燒掉呢?沒有維修、調整任何東西,換一根就好了?
難道是因為規格選用卡在臨界點,在每次壓縮機啟動時,瞬間電流把保險絲一點一點的燒?
如果真是如此,那這樣環境不同,每天啟動的次數都會不同,得在一段時間預防性更換保險絲,
以免在無法預期的時間,冷水機罷工,沒發現就整缸去了...
 
最後編輯:
冷水機的特性會有很大的啟動電流, 因此要選慢融型的保險絲, 避免過大的啟動電流造成瞬間燒斷~

若是啟動完後, 電流仍過大, 保險絲還是會融斷, 但若是加大保險絲耐流, 則在穩定操作下超過電流, 保險絲就沒保護能力了!

慢融型的保險絲一般會有 "T" 標記字樣 (Time lag)

若從外觀來辨識的話:
慢熔型的鎢絲通常較粗、呈螺旋狀,或中間有一顆小焊錫球、小彈簧
快熔型則是一條很細的直導線
 
這應該算是阿提卡的通病了,
我的解決方法也是放大保險絲容量,
以下是冷氣師傅給我的說法,僅供參考。
冷水機使用久了可能因為灰塵或是髒污讓電阻變大,
保險絲稍微放大一點點是可以被接受的。

重複:僅供參考。
 
這應該算是阿提卡的通病了,
我的解決方法也是放大保險絲容量,
以下是冷氣師傅給我的說法,僅供參考。
冷水機使用久了可能因為灰塵或是髒污讓電阻變大,
保險絲稍微放大一點點是可以被接受的。

重複:僅供參考。
不要再以訛傳訛這種錯誤的方式了~ 超級危險!!!
 
是只有1/15的阿提卡才容易燒斷保險絲嗎?
因為我的阿提卡用了5年以上了還沒碰到保險絲的問題,
不講我都忘了裏頭有保險絲了。
 
感謝 L大 釋疑,讓我腦袋通了些,
我也是持相同的觀念,建議各位魚友,在1/15HP這個機型,要用5A慢熔型
(其實保險絲很便宜,我自己應該每年換一個,做個保險)
也許10A快熔的保險絲,能撐過壓縮機啟動的大電流,但對設備的安全會有疑慮的

各位魚友可以檢查一下,保險絲的規格
這次我才了解到,原來同樣的5A,快熔型一下就燒,慢熔型就復活了
(可以參考圖片,右邊是快熔,左邊是慢熔,壓縮機一定要用慢熔)
 
110V 5A,代表可接受總功率是550W耶,你小小一台1/15HP的壓縮機,是能有多大的耗能?這種燒保險絲的情況,通常就是瞬間啟動電流過大,一般配有啟動電容的馬達壓縮機,通常都是配慢融型保險絲,只是普通非本科的使用者不會知道而已。
 