這款是網路買的,我後來已經改成另一方式控制了 !!
 
在網路上找不到浮球式微動開關⋯想請問大大是在哪邊購買的
 
那個開關應該叫"浮球開關"吧!沒屋頂很多在賣 只是要注意這是感測元件 通過電流不能太大 一般會接在繼電器去控制其他電器 小型的浮球開關電流不能超過0.5A 如過是12V 就不能超過6W 110v不能超過55W 但是馬達啟動電流一般都會高於標定的電流5~7倍 如過是12V 就不能超過1W 110v不能超過11W 使用上要注意 所以要接個繼電器會比較保險
 
想補水桶一定要跟缸放同高度嗎?還是說可以放地上?高低差約90cm
 
可以放在地上,只是打氣機的出氣量要夠,另外,小缸須注意補過頭的情形,因為浮球開關關閉,打氣機停止,但氣體壓力仍然存在,仍會繼續排出淡水直到壓力平衡,然而出水過多會降低海水比重,另外,入水管不可與水面接觸,高度差會把水吸回去(虹吸)
 
可以放在地上,只是打氣機的出氣量要夠,另外,小缸須注意補過頭的情形,因為浮球開關關閉,打氣機停止,但氣體壓力仍然存在,仍會繼續排出淡水直到壓力平衡,然而出水過多會降低海水比重,另外,入水管不可與水面接觸,高度差會把水吸回去(虹吸)

所以要用 空氣調節閥 當洩氣閥用,這樣就可以有效將殘餘壓力釋放...
瓶蓋上就是簡易型洩氣設計!

PH84_F_18_150802093149.JPG
 
洩氣閥需手動操作,人員不在的時候還是會有補過頭的情形XDD~
我也是利用這種壓力補水~
其實也可以改成小沉馬運作,這樣就可以免壓力問題,但是馬達在重複開起的時候會有嘎啦嘎啦的聲音,最好接止逆閥防止水倒流,造成馬達空轉
 
洩氣閥需手動操作,人員不在的時候還是會有補過頭的情形XDD~
我也是利用這種壓力補水~
其實也可以改成小沉馬運作,這樣就可以免壓力問題,但是馬達在重複開起的時候會有嘎啦嘎啦的聲音,最好接止逆閥防止水倒流,造成馬達空轉

不用阿,洩氣閥只要調一次就 ok 了,
因為沒有打氣時,殘餘壓力會找重量輕的推動,
所以就會從洩氣閥排出,而不會把水推出來~~
 
所以說那卸壓閥在平時也是有稍微開一點嗎?打氣機關閉原本桶內的壓力就會順卸壓閥出去,是這樣嗎?
 
沒錯唷!所以如果你放置在魚缸底下的話會更有利!因為打上去需要大壓力大很多!多出來的壓力就會從氣閥排出,剛開始耐心調整一下,小曾大的方法很讚!
 