自動補海水DIY裝置 P2(水位監測開關)

台中市北屯區經貿三路二段97號
04-24256656

Minnow

🏆🏆🏆🏆
註冊時間
2001/10/29
文章
8,568
按讚
13
經驗點數
5,006
位置
台北市
金幣
53
測試了一星期, 目前看來沒什麼問題, 雖然還要再改一些東西

先貼上來和大家分享一下.


1.水源 2000L 耐酸鹼水塔

PH84_F_15_120121133414.JPG


開缸時就設立好了, 只是2013/1月才將管路真正拉進屋內。


2.水銀浮球開關

PH84_F_13_130126135137s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)

個人是覺得水銀浮球比一般的紅外線或磁簧式開關粗獷, 穩定性較高, 缺點是比較大.


3.控制組

PH84_F_13_130126135843s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)


圖右一, 由水銀開關控制的繼電器, 水位不足時供電110V給左邊TWIN Timer

圖右二, TWIN Timer 循環式雙限時繼電器, 主要是水銀開關如果因為水面波動, 而誤觸發, 會有五秒的緩衝時間
超過五秒(可設定)的水位不足, 才送電給 30V AC 的變壓器(連接到電磁閥ON).

圖右三下, 由TWIN Timer 控制的繼電器, 當電磁閥ON時, 接通乾接點.

圖右三上, 計數器, 當電磁閥ON時, 自動計數加1, 由此可自動記錄補水次數.

圖左一, 累時器, 當電磁閥ON時, 自動累計啟動時間, 由於可自動記錄補水時間,
另透過水量閥的調整, 可人工大約換算補水的水量.

水位足時(通常是補水一分鐘後) 水銀開關自動斷電, 等待下一循環.




4.電磁閥

PH84_F_13_130126140052s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)

裡面那支是手動開關, 外面是電子開關.


5.電動閥(施工中)

PH84_F_13_130126140251s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)

這個可能裝在戶外, 還在思考中....
 
最後編輯:
這樣是要搞自動換水嗎
還是手動排水+自動補水呀
 
這樣是要搞自動換水嗎
還是手動排水+自動補水呀


這只是自動補海水而已(RO淡水另外有系統), 雖然只要多加一個閥及控制組就能自動換水

但目前小弟還是享受自己換水的樂趣...
 
最後編輯:
電磁閥 外表看起來真帥氣!
自動補海水 好棒的設計!!
可不是一般人在捕的@@
 
其實水量大的就可以考慮裝, 比較方便

而水量小的或是沒有水塔的, 就省去電磁或電動閥,

直接控制馬達就好, 平時可能也不用, 但過年長假就可以拿出來用一下.


小弟統計了一下, 平均一天約是啟動20次, 25分鐘左右

水量約在 60L , 平均一支 Skimmer 一天打掉 30L

真的方便許多, 以前用人工補水, 只能儘量把底缸補滿, 幾天還是要補一次

出遠門就只好把 Skimmer 調乾泡, 不小心的話, 回家就看到一整個泡泡缸

(因為水不足, 主馬也很危險) ,


現在輕鬆多了, 出門也比較不擔心,

未來要將水塔水位資訊化, 就算人不在台灣, 也可以請水車直接補足水塔.
 
停電的問題應該有考慮進去吧?
另外,從頂樓引水下來會不會造成水壓太大一次出水過多的問題呢?
 
我是比較傾向用conductivity測值來啓動補海水
一般的Neptune, 或是 GHL,都有可以加裝conductivity sensor.

只不過我現在找不到地方放海水。

我的蛋白一天能打多少水出來沒測量過,但真的會每天打出來的量都很平均嗎?
 
停電的問題應該有考慮進去吧?
另外,從頂樓引水下來會不會造成水壓太大一次出水過多的問題呢?


電磁閥及電動閥的作動方式不同,

電磁閥沒電時, 管路是自動關閉的.

電動閥沒電時, 管路是不變的, 當時是開就是開, 是關就是關的.


頂樓水壓是很好的問題, 六層樓加2噸海水, 確實有相當大的水壓,

不過在下樓的過程中, 已經透過各種管路的設計及閥的控制, 將壓力降到適當程度

末端水壓約等於一般較強的自來水, 再經電磁閥前的凡而, 調整出自動出水的那管

到 20L/min 左右的流量.

(對了, 末端水壓如果太高或太低, 電磁閥也會不好找, 保持一般壓力, 才能用一般規格的電磁閥)

目前我最前端的是電磁閥, 所以沒有停電問題, 當然也可以接 UPS (反正已有一台)

另外 水路電磁閥 的作動方式, 和 CO2 或是 RO 的作動方式不同

它並不是通電立即開或關, 而是有幾秒鐘的時間進行開關動作,

這是考慮到管路水鎚效應的問題,

理想上當然是兩種閥一起作動, 將意外可能降低,

只是.......魚缸永遠都會有不同的意外, 不可能100%避免啦~
 
我之前也想過自動補海水這個問題, 但是因應水的揮發, 應該還是補淡水
自動補海水, 長期比重應該會越來越高

我的想法是自動補淡水, 但是可以設自動"換"海水


純就揮發的考量, 當然是補RO淡水, 這小弟另外有一套系統去處理

基本上只有夏天及冬天換季時要微調,

不然一般時候比重都可保持一致 , 以電子比重計測試, 幾乎不會變化
(Hanna HI96822 Digital Refractometer for Natural or Artificial Seawater Analysis)

當然這是因為儀器只測到 0.001 的精度, 如果能再小一位數, 應該是看的出變化


而海水的流失, 除上述的蒸發作用外, 在小弟的魚缸中, 就是 Skimmer 的損失

目標是維持一天 60L 的排放量, 這樣一個月就是 1800L , 加上每月大換水的 500L

差不多就是小弟平均一個月叫海水車 2.5T 的用量.

(您也可以把它當做是每天自動換一點水)
 
返回