f161018 🏅🏅🔰 註冊時間 2004/07/03 文章 685 按讚 1 經驗點數 456 位置 台北內湖 金幣 0 魚缸大小 60*45*30 系統類別 側濾 生物種類 LPS混養 2004/07/05 #1 [這篇文章最後由woeijyh在 2004/07/07 10:49pm 第 1 次編輯] 如題~ 各位大大是怎ㄇ控制~ 有看到有些大大用配電箱<不卻定那叫什ㄇ???> 但偶不會用那個~ 該怎ㄇ辦阿???
[這篇文章最後由woeijyh在 2004/07/07 10:49pm 第 1 次編輯] 如題~ 各位大大是怎ㄇ控制~ 有看到有些大大用配電箱<不卻定那叫什ㄇ???> 但偶不會用那個~ 該怎ㄇ辦阿???
Y YSC 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/01/20 文章 1,386 按讚 4 經驗點數 1,006 位置 新北市板橋 金幣 28 魚缸大小 訂做缸 系統類別 活沙活石 生物種類 LPS為主SPS點綴 魚缸資料簡介 ~簡單養.養漂亮~ 2004/07/05 #2 插頭多是比較不美觀啦!!!但要注意的是負載電流的大小....如果超出插座電線的負荷.... 就可能引發電線走火....建議你可找尋專業的電氣行來幫你解決
G george 🏅🏅🔰 註冊時間 2004/02/09 文章 716 按讚 1 經驗點數 451 位置 桃園 金幣 5 魚缸大小 2呎立方 系統類別 嘴巴養魚派 生物種類 能用嘴巴養的生物 2004/07/05 #3 我當初也是感覺太多 叫水店行來,看了看說還好@@(11個插頭) 還是我主動叫他裝斷路器
OP f161018 🏅🏅🔰 註冊時間 2004/07/03 文章 685 按讚 1 經驗點數 456 位置 台北內湖 金幣 0 魚缸大小 60*45*30 系統類別 側濾 生物種類 LPS混養 2004/07/05 #4 斷路器?? 一個多少ㄚ?? 水館有在賣ㄇ?? 它的功用是不是一電線走火就會斷電???
B bin5 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/02/21 文章 1,562 按讚 3 經驗點數 1,006 金幣 20 2004/07/05 #6 找電料行比較便宜K,約一千出頭 一般使用無溶絲開關,選擇能負載所有魚缸電器的電流量,並低於總開關的大小 例如從電控箱接出的無溶絲開關是30A,就選擇20A的無溶絲開關當魚缸的控制開關 當電流量超過負荷時開關自動跳脫,防止因過載引起的電線走火、電器損毀... 如有使用冷水機最好跟HQI的電源分開,因一般家庭建築附的無溶絲開關大多15A、20A,近幾年的建築才有30A 以站上廣告商那台1/4P的冷卻機來說壓縮機運轉電流3.0A 啟動電流則高達12.5A
找電料行比較便宜K,約一千出頭 一般使用無溶絲開關,選擇能負載所有魚缸電器的電流量,並低於總開關的大小 例如從電控箱接出的無溶絲開關是30A,就選擇20A的無溶絲開關當魚缸的控制開關 當電流量超過負荷時開關自動跳脫,防止因過載引起的電線走火、電器損毀... 如有使用冷水機最好跟HQI的電源分開,因一般家庭建築附的無溶絲開關大多15A、20A,近幾年的建築才有30A 以站上廣告商那台1/4P的冷卻機來說壓縮機運轉電流3.0A 啟動電流則高達12.5A